怎么判断水泵是流量不够还是扬程不够
cof1562752374466
2020年01月09日 00:49:07
来自于采暖供热
只看楼主

上供下回系统上部供暖效果不好

上供下回系统上部供暖效果不好
小磊同学
2020年06月12日 17:05:57
1楼

首先说流量,供暖面积是多少?用面积×0.003T,算出来的就是所需流量(大概值),铭牌上流量多少对照一下,铭牌流量小换泵

扬程的话,涉及到了沿程阻力和局部阻力及管道比摩阻计算,比较麻烦,需要知道的参数数据比较多

回复
暖通老k
2020年03月10日 10:04:33
1楼

水泵是有供热曲线的,流量和扬程成非线性变化关系。是可以相互转换的。供热效果不好,如果水温没问题,管道不堵,那就是水泵问题。处理问题,最简单的方法就是水泵电功率增加一个档位。要是只想判断问题,那就看铭牌,核算一下,你什么数据都没有,没法给你算。


回复
学习助理
2020年02月03日 16:10:17
1楼

你在出水口堵住测一下压力,如果有一定压力,就是流量偏小,如果没有压力那就是扬程不够,或者两者都小了

回复