一组消防水泵两条吸水管之间、两条出水管之间是否要?设置连通管?
逍遥任我行
2024年07月09日 14:45:27
只看楼主

来源:机电人脉

一、一组消防水泵两条吸水管之间、 两条出水管之间是否要设置连通管? 二、规范组回复不需要设置连通管。 关于咨询确认相关设计是否符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》要求的函


一、一组消防水泵两条吸水管之间、 两条出水管之间是否要设置连通管?

二、规范组回复不需要设置连通管。

关于咨询确认相关设计是否符合
《消防给水及消火栓系统技术规范》要求的函

中国中元国际工程有限公司《消防给水及消火栓系统技术规 范》管理组:

由我公司承接的某多层公建项目,依据现行规范设有消 防水池及消防泵房。消防水池有效容积270立方,消防泵房内设有室内消火栓泵组和自动喷水泵组,其中室内消火栓泵组为两台水泵,一用一备;自动喷水泵组为两台水泵,一用一备。每组消防水泵的每台水泵均单独设吸水管从消防水池吸水槽吸水,详见附图1。


附图1

      

现在实际工程中,部分意见认为这种做法不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条(此条为强条)“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或者检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。”的相关要求,要求消防水泵吸水管之间要加连通管,详见附图2。

附图2

本设计认为:当泵组中的一台水泵的吸水管损坏或检修时,启用另一台备用水泵,该吸水管仍能通过全部消防给水设计流量。因此,附图1可以满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定。


因本条文在具体执行过程中存在争议,特就以上问题函 询贵公司《消防给水及消火栓系统技术规范》管理组。附图1是否满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定,恳请予以回复为盼。


中南建筑设计院股份有限公司

2020年12月4日


中南建筑设计院股份有限公司

经研究,关于贵公司提出的一用一备消防水泵吸水管和出水管的 设计问题,意见回复如下:


请执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(简称 《水消规》)第5.1.13条第1款和第3款的有关规定,附图1的消防水泵吸水管符合要求,附图1的水泵出水的两条输水干管的联通管的阀门设置可靠度偏低,当输水干管的长度较小或不足100m时,该联通管可取消。


附件:中南建筑设计院股份有限公司关于咨询确认相关设计是否符合《消防给水 及消火栓系统技术规范》的要求函


抄送:湖北省住房建设厅。


《消防给水及消火栓系统技术规范》 规范管理组

中国中元国际工程有限公司
2020年12月9日


版权声明:本文整理自消防根根,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

免费打赏
tumux_79016
2024年07月09日 14:50:18
2楼
这个问题我觉得很简单,一组消防水泵两条吸水管之间、两条出水管之间应该设置连通管。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 5.1.12 条规定:一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定: 1 单台消防给水泵的流量不大于 20L/s、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置; 2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75%应大于最大一台消防给水泵设计流量值的 175%; 3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75%应大于最大一台消防给水泵设计压力值的 165%; 4 每台消防水泵出水管上应设置 DN65 的试水管,并应采取排水措施。
回复

相关推荐

APP内打开