案例:某办公楼调试中发现水泵电流过大 说明:冷却水泵,额定流量300m 3 /h,扬程52m。 说明:冷却塔液位与水泵吸入口的高位差为5m,水泵吸入端的管道阻力为5mH2O,冷凝器阻力为8mH2O,压出段阻力为10mH2O。


案例:某办公楼调试中发现水泵电流过大


说明:冷却水泵,额定流量300m 3 /h,扬程52m。

说明:冷却塔液位与水泵吸入口的高位差为5m,水泵吸入端的管道阻力为5mH2O,冷凝器阻力为8mH2O,压出段阻力为10mH2O。

水泵的汽蚀余量为8mH2O,流量为600m 3 /h,扬程为25mH2O。

什么是汽蚀余量(NPSH)?

汽蚀余量(NPSH)是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富裕能量,单位用米液柱表示。



 