我们机房的机组今天出现的个状况,求助一下各位师傅:我们是两台约克水冷螺杆机组,制冷量220冷吨,上次厂家的维修人员来检修发现位于冷凝器上的液位传感器损坏,维修人员将控制面板传感器选项设置为“传感器已失效”选项,说机组可以正常运行,他走后不久,机组就停机了,是先冷却水泵停机导致机组停机的,起初我们以为是水泵有问题,但是我们启动另一台机组的时候,还是开启那台水泵,就没有问题。请教各位师傅,这是怎么回事?
我们机房的机组今天出现的个状况,求助一下各位师傅:我们是两台约克水冷螺杆机组,制冷量220冷吨,上次厂家的维修人员来检修发现位于冷凝器上的液位传感器损坏,维修人员将控制面板传感器选项设置为“传感器已失效”选项,说机组可以正常运行,他走后不久,机组就停机了,是先冷却水泵停机导致机组停机的,起初我们以为是水泵有问题,但是我们启动另一台机组的时候,还是开启那台水泵,就没有问题。请教各位师傅,这是怎么回事?