约克螺杆冷水机组液位传感器损坏,导致冷却水泵跳闸,从而机组停机
wqg092486
wqg092486 Lv.2
2013年01月30日 22:52:12
来自于中央空调
只看楼主

我们机房的机组今天出现的个状况,求助一下各位师傅:我们是两台约克水冷螺杆机组,制冷量220冷吨,上次厂家的维修人员来检修发现位于冷凝器上的液位传感器损坏,维修人员将控制面板传感器选项设置为“传感器已失效”选项,说机组可以正常运行,他走后不久,机组就停机了,是先冷却水泵停机导致机组停机的,起初我们以为是水泵有问题,但是我们启动另一台机组的时候,还是开启那台水泵,就没有问题。请教各位师傅,这是怎么回事?

我们机房的机组今天出现的个状况,求助一下各位师傅:我们是两台约克水冷螺杆机组,制冷量220冷吨,上次厂家的维修人员来检修发现位于冷凝器上的液位传感器损坏,维修人员将控制面板传感器选项设置为“传感器已失效”选项,说机组可以正常运行,他走后不久,机组就停机了,是先冷却水泵停机导致机组停机的,起初我们以为是水泵有问题,但是我们启动另一台机组的时候,还是开启那台水泵,就没有问题。请教各位师傅,这是怎么回事?
shandian2298
2013年01月31日 11:59:50
2楼
冷却水泵的启停控制是与主机联动吗?如果不是联动控制,还要查找水泵停机的原因,
回复
snail1510
2013年01月31日 13:04:10
3楼
如果是冷却水泵先停止而导至冷冻机停机。那基本与冷冻机的关系不大。可以去查一下冷却水环路问题。不冷却冷凝器不冷凝,吸气排气压力升高。将会达到机组的保护限值。
回复
wealthup
2013年01月31日 21:34:41
4楼
首先冷水机组液位传感器损坏,不会导致冷却水泵跳闸,冷却水泵跳闸原因是热继跳了?电流大了过载了吧!
回复
wqg092486
2013年02月02日 20:30:47
5楼
shandian2298 发表于 2013-1-31 11:59 冷却水泵的启停控制是与主机联动吗?如果不是联动控制,还要查找水泵停机的原因,不是联动的,目前怀疑是水泵问题,主要是准备过年了,厂家都不肯过来检修!
回复
小赖xiaolai
2014年12月11日 10:53:30
6楼
整理的很不错哦,赞一个,学习了哈,感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开