2楼
设计的基本要求。
回复
3楼
3.6*制冷量Q/(4.19*△t),在此注意,Q的单位是kw,打个比方制冷量160kw,进出水温差5°的冷冻水流量q=3.6*160/4.19*5=27.4m3/h,冷却水同理,只是带入的是制热量
回复
4楼
解释的不错。。。
回复
5楼
水泵流量是空调水或者井水的1.1倍或者1.2倍,一用一备并联取1.1,两用一备并联取1.2就是水泵流量
回复
6楼
q=3.6*160/4.19*5=27.4m3/h
以上公式 3.6 和4.19 分别指的是什么,请解析,谢谢
回复
7楼
根据负荷和温差计算
回复
8楼
4.19水的比热,3.6秒跟小时换算
回复
9楼
这个应该蛮简单吧
回复
11楼
回复