水泵变频与扬程、流量问题
poshking
poshking Lv.2
2017年03月25日 14:16:31
来自于制冷技术
只看楼主

各路大神,请问水泵扬程选的偏高了,采用变频调节可行么?假如可以的话变频使得流量减小了怎么办?还不得重新加一台泵?

各路大神,请问水泵扬程选的偏高了,采用变频调节可行么?假如可以的话变频使得流量减小了怎么办?还不得重新加一台泵?
免费打赏
林刚
2017年03月27日 08:22:16
2楼
看 具体高多少,常规水泵选型一般都偏大,为了节能才配备的变频器

扬程选高了,必须控制水泵出口阀门的开度,避免电机超载
回复
小虎爸
2017年03月27日 10:53:46
3楼
不用担心流量不够的问题.
因为水泵扬程大,而系统阻力小,实际上运行时水泵是超流量的,通过变频调节,将流量调低到你要求的值即可.
回复

相关推荐