三台水泵,用两台ACS510变频器,两用一备 求个方案
madbreaker
madbreaker Lv.2
2016年07月21日 11:09:33
只看楼主

三台水泵,用两台ACS510变频器,两用一备 求个图纸方案各位大侠,有之前执行过的方案没,恳请提供一份

三台水泵,用两台ACS510变频器,两用一备 求个图纸方案


各位大侠,有之前执行过的方案没,恳请提供一份
免费打赏
sjashj
2016年07月21日 14:29:36
2楼
你要说清楚你的水泵是干什么用的!两用一备可以是两用变频,一备工频。也可以一台变频带两台泵常用,另外一台变频带一台泵备用!
回复

相关推荐

APP内打开