变频器作为一个驱动装置,可以实现变频调速,降压启动电机。 变频器一般有主回路和控制回路。控制回路一般影响着参数设置。 如下图: 图为变频器的控制系统接线,从图看,变频器的输入包含了启停和频率切换及远程频率给定(本图未画出柜门或面板频率给定) 输出端包含了频率反馈和电流反馈,运行反馈,故障反馈四个信号。 查看变频器的图纸为: 从图纸来看,我们需要做跳线,对应不同的信号。
变频器作为一个驱动装置,可以实现变频调速,降压启动电机。
变频器一般有主回路和控制回路。控制回路一般影响着参数设置。
如下图:
图为变频器的控制系统接线,从图看,变频器的输入包含了启停和频率切换及远程频率给定(本图未画出柜门或面板频率给定)
输出端包含了频率反馈和电流反馈,运行反馈,故障反馈四个信号。
查看变频器的图纸为:
从图纸来看,我们需要做跳线,对应不同的信号。
从图纸来看,X1默认为正转启停。
我们需要设置X3为频率转换,我们查看变频器的输入定义。
从变频器说明书来看,我们这款变频器可以实现频率切换。
首先我们设置主频率源X为面板给定。
辅助频率源Y为AI2给定。
将A0-06设置为1;
A0-07设置为3;
将A5-02设置为18
然后我们修改A5-20和A5-21使得最小给定4mA。
继电器输出,我们将继电器A6-00设置为2(故障输出)
A6-01=1(运行输出)。
AO1的A6-09设置为0,AO2的A6-10设置为2(电流)。
然后找到AO1和AO2的下限设置为4mA。