变频恒压供水设备水泵经常要排气是什么原因?
wiley2015
wiley2015 Lv.8
2016年03月16日 22:05:58
只看楼主

最近遇到一个问题,请各位高手帮忙分析一下。 一台变频恒压供水设备,三台水泵,每台流量8m3/h,两用一备,进口总管(DN80)与低位水箱对接。现在客户反映几台水泵要经常排气,请问是什么原因?哪来的这么多气?如何解决这个问题?

最近遇到一个问题,请各位高手帮忙分析一下。
一台变频恒压供水设备,三台水泵,每台流量8m3/h,两用一备,进口总管(DN80)与低位水箱对接。现在客户反映几台水泵要经常排气,请问是什么原因?哪来的这么多气?如何解决这个问题?
ko_be_24
2016年03月18日 23:03:33
2楼
应该是水箱吸水管吸水喇叭口的淹没深度不够
回复
安穆明weibo
2016年03月18日 23:18:19
3楼
这有很多原因~~~喇叭口设置的有没有问题?
回复
wiley2015
2016年03月19日 21:44:28
4楼
ko_be_24 发表于 2016-3-18 23:03 应该是水箱吸水管吸水喇叭口的淹没深度不够还有一台流量60m3/h的设备接在同一个水箱上面都没有问题啊
回复
wiley2015
2016年03月19日 21:45:52
5楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-18 23:18 这有很多原因~~~喇叭口设置的有没有问题?进水总管DN80会不会偏大?
回复
liuchao7221
2016年03月21日 10:22:11
6楼
没错,是吸水的问题,喇叭口深度不够,建议加装旋流防止器
回复
wiley2015
2016年03月21日 21:39:31
7楼
liuchao7221 发表于 2016-3-21 10:22 没错,是吸水的问题,喇叭口深度不够,建议加装旋流防止器那为什么有一台流量60m3/h的设备接在同一个水箱上面都没有问题呢?
回复
co1458702852978
2016年04月01日 10:31:59
8楼
两用一备是不是一工频,一变频?如果是的话可能是变频器没调明白,水泵一直低频旋转搅动水气话造成的。
回复
wiley2015
2016年04月08日 21:16:21
9楼
墨黑0009 发表于 2016-4-1 10:31 两用一备是不是一工频,一变频?如果是的话可能是变频器没调明白,水泵一直低频旋转搅动水气话造成的。哦,这个原因倒是没有考虑。我们分析的是进水管径较大。谢谢
回复
wiley2015
2016年05月01日 20:28:06
10楼
现在已经解决。重新换了一套管路,并且在每台水泵进口处装一只偏心异径管。
回复

相关推荐

APP内打开