变频水机和变频水泵匹配之间的问题
yxf37765684
2016年11月03日 17:36:05
来自于制冷技术
只看楼主

变频水机的负荷根据未端的需求而变化,但每当水机都有最低的流量指标。试问空调主机变频后,有没有必要水泵也采用变频??

变频水机的负荷根据未端的需求而变化,但每当水机都有最低的流量指标。试问空调主机变频后,有没有必要水泵也采用变频??
懂点点电
2016年11月04日 10:55:52
2楼
变频水泵对于变频螺杆机可以,最小可以到40%额定流量,还有工厂针对变频螺杆冷机的建议:对于一次泵变流量应用场合,在额定水流量基础上的最大水流量变化率为每分钟10%的额定水流量。
对于离心冷机不建议变频泵,水流量波动或过小容易引起机组喘振。
回复
yxf37765684
2016年11月10日 19:22:02
3楼
懂点点电 发表于 2016-11-4 10:55 变频水泵对于变频螺杆机可以,最小可以到40%额定流量,还有工厂针对变频螺杆冷机的建议:对于一次泵变流量应 …谢谢您的解答!我的问题是:变频水机的负荷根据未端的需求而变化,但每台水机都有最低的流量指标。试问空调主机变频后,有没有必要水泵也采用变频??有没有必要??因为现在很多都设计变频水泵了,主机也采用变频的了
回复

相关推荐

APP内打开