请教:变频供水泵组,单泵并联时,单泵流量扬程与泵组流量扬程的关系
seek
seek Lv.7
2016年03月09日 11:22:21
只看楼主

请教:如果变频供水泵组,两用一备,泵组整体要求Q=10立米 /小时,H=88米,请问,单泵如果配置Q=5.8立米 /小时,H=80.8米,是否可行?水泵并联是否要遵循通扬程,增加流量的原则?

请教:如果变频供水泵组,两用一备,泵组整体要求Q=10立米 /小时,H=88米,请问,单泵如果配置Q=5.8立米 /小时,H=80.8米,是否可行?水泵并联是否要遵循通扬程,增加流量的原则?
免费打赏
浪尽天涯
2016年04月28日 11:38:45
2楼
你要看看设计的要求
回复
平地一声雷
2016年04月28日 12:00:00
3楼
建议楼主学习《水泵与水泵站》有关水泵并联工作水泵曲线与扬程的关系。
回复
算maug
2016年04月28日 16:52:04
4楼
水泵并联的流量小于单泵流量,扬程不变。系统流量10,单泵5.8觉得可行,毕竟流量是一条曲线,
回复
horain
2016年04月29日 09:55:22
5楼
并联杨程不变,流量变小,2台并联流量减少5%~10%。
你选的这个流量够了,杨程差8m