请教净水厂取水泵房及送水泵房变频水泵设置
ooowitch
ooowitch Lv.2
2017年05月12日 10:54:38
只看楼主

请教各位前辈,净水厂的取水泵房及送水泵房内 如水泵为三用一备,设置几台变频泵,设置原则是什么,谢谢

请教各位前辈,净水厂的取水泵房及送水泵房内 如水泵为三用一备,设置几台变频泵,设置原则是什么,谢谢
cqwwl_zls
2017年05月12日 14:10:52
2楼
取水泵房,水泵出水是一般按最高平均时考虑,直接供至处理构筑物,故运行基本稳定,无需设置变频;送水泵房本身已经设置三用一备,相当于已经考虑了一定的变化系数,同时管网设置了高位水池,也无需设置变频设备。
回复
yudeweidao00
2017年05月16日 16:30:38
3楼
最好是一对一变频控制,特别是对大流量的输水泵站,一对多经常会出问题。
回复
yudeweidao00
2017年05月16日 16:30:40
4楼
最好是一对一变频控制,特别是对大流量的输水泵站,一对多经常会出问题。