已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?
已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数;
扬程如何确定?
计算参考的设计规范是哪个?
功率如何确定?
已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?
已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数;
扬程如何确定?
计算参考的设计规范是哪个?
功率如何确定?
参考规范:《城镇供热管网设计规范》,章节7.5.1中有要求:
供热管网循环水泵的选择应符合下列规定:
1.循环水泵的总流量不应小于管网的总设计流量,当热水锅炉出口至循环水泵吸入管有旁通管时,应计入流经旁通管的流量;
2.循环水泵的扬程不应小于设计流量条件下热源,供热管线、最不利用户环路压力损失之和;
3.循环水泵应具有工作点附近较平缓的“流量-扬程”特征曲线,并联运行的特征曲线宜相同;
4.循环水泵的承压、耐温能力应与供热管网设计参数相适应;
5.应减少并联循环水泵的台数;设置3台及3台以下循环水泵并联运行时,应设备用泵;当4台及4台以上下循环水泵并联运行时,可不设备用泵;
6.多热源联网运行或采用集中“质-量”调节的单热源供热系统,热源的循环水泵应采用调速泵。
总结来说就是,循环水泵流量为热站管网额定设计流量*1.1修正系数,也就是考虑10%的余量。扬程是人员阻力+管网阻力+最不利环路阻力,按楼层高度、管网阻力大小计算。
至于水泵功率,有了流量和扬程后直接挑选就行,厂家会提供样本。
相关推荐