冷却水泵设在同一基础水泵会否气蚀的问题
qyf740016617
2013年01月07日 10:26:39
来自于中央空调
只看楼主

一套小型的冷却水系统,水泵和冷塔设置在室外地面,先施工方将水泵和冷却塔设置在同一基础上,水泵流量约100立方,水泵会产生气蚀吗,还有150蝶阀的阻力大概有多大?

一套小型的冷却水系统,水泵和冷塔设置在室外地面,先施工方将水泵和冷却塔设置在同一基础上,水泵流量约100立方,水泵会产生气蚀吗,还有150蝶阀的阻力大概有多大?
免费打赏
adingkgb
2013年01月07日 11:25:09
2楼
水泵的自灌条件不好,有可能会引起回水不足,水泵回水压力很低
但不一定达到气蚀的程度
具体要结合管路长度和布置(沿程阻力和局部阻力)
另外,冷却塔放在地面(冷却塔是否没有处于整个冷却水系统的最高点),还要考虑停泵后是否会有较大的溢水,以及开泵时是否会将冷却塔抽空的问题

ywadts:冷却塔不在最高位,现在水压很难打上去,要怎么解决,忘指教,(可以在水泵入口加补水吗?)qq578411268

回复
maxiaofei_
2013年01月07日 14:11:16
3楼
谢谢啊,回答的很专业,不愧是克格勃的人。。。
回复
summer_cad
2013年01月09日 11:53:02
4楼
同意2F
最好算算吸入侧的管道阻力
蝶阀全开的阻力很小的
回复
weilong82
2013年01月09日 15:48:22
5楼
回复
zhangluochen
2013年01月09日 17:46:13
6楼
不太懂了,顶一下。
回复
laji002
2013年01月10日 10:17:50
7楼

正解
回复
weilong82
2013年01月10日 10:58:20
8楼
回复
jiangxiaoyi586
2013年01月10日 11:29:36
9楼
冷却塔下面的水盘一般很小的,冷却塔下面最好设置一个水箱或者水池,否则这种情况很容易溢水或吸空,
回复
ybs056
2013年01月12日 08:44:58
10楼
同意9楼的看法,不然水泵容易吸空。
回复
wjh98939
2013年01月12日 23:11:13
11楼
冷却塔下面最好设置一个水池,否则这种情况很容易溢水或吸空,如果这种情况下很容易缺水,万一一旦停水就麻烦了。如果建一个水池就不会存在缺水的情况了。