一套小型的冷却水系统,水泵和冷塔设置在室外地面,先施工方将水泵和冷却塔设置在同一基础上,水泵流量约100立方,水泵会产生气蚀吗,还有150蝶阀的阻力大概有多大?
一套小型的冷却水系统,水泵和冷塔设置在室外地面,先施工方将水泵和冷却塔设置在同一基础上,水泵流量约100立方,水泵会产生气蚀吗,还有150蝶阀的阻力大概有多大?
2楼
水泵的自灌条件不好,有可能会引起回水不足,水泵回水压力很低
但不一定达到气蚀的程度
具体要结合管路长度和布置(沿程阻力和局部阻力)
另外,冷却塔放在地面(冷却塔是否没有处于整个冷却水系统的最高点),还要考虑停泵后是否会有较大的溢水,以及开泵时是否会将冷却塔抽空的问题
ywadts:冷却塔不在最高位,现在水压很难打上去,要怎么解决,忘指教,(可以在水泵入口加补水吗?)qq578411268
回复
3楼
谢谢啊,回答的很专业,不愧是克格勃的人。。。
回复
4楼
同意2F
最好算算吸入侧的管道阻力
蝶阀全开的阻力很小的
回复
5楼
回复
6楼
不太懂了,顶一下。
回复
7楼
正解
回复
8楼
回复
9楼
冷却塔下面的水盘一般很小的,冷却塔下面最好设置一个水箱或者水池,否则这种情况很容易溢水或吸空,
回复
10楼
同意9楼的看法,不然水泵容易吸空。
回复
11楼
冷却塔下面最好设置一个水池,否则这种情况很容易溢水或吸空,如果这种情况下很容易缺水,万一一旦停水就麻烦了。如果建一个水池就不会存在缺水的情况了。
回复