一套小型的冷却水系统,水泵和冷塔设置在室外地面,先施工方将水泵和冷却塔设置在同一基础上,水泵流量约100立方,水泵会产生气蚀吗,还有150蝶阀的阻力大概有多大?
一套小型的冷却水系统,水泵和冷塔设置在室外地面,先施工方将水泵和冷却塔设置在同一基础上,水泵流量约100立方,水泵会产生气蚀吗,还有150蝶阀的阻力大概有多大?
12楼
2 楼专业
回复
13楼
同意九楼的说法
回复
14楼
不太懂了,顶一下。
回复
15楼
同意9楼说法。建个水池后,把冷却塔装在水池上,水泵装在地面。
回复
16楼
按以下条件估算:泵的汽蚀余量值可以查厂家曲线一般得5米左右,前段阀门及过滤器阻力考虑4米,37°C水的汽化压力约8米水柱,冷却塔水盘高度约2米,正常大气压力约10.5米水,则10.5+2-4-5-8=-4.5,负值了,而且很多,应该会有你不希望的结果,特别是当过滤器被渐渐堵塞后。
回复
17楼
softair 发表于 2013-1-23 15:28 按以下条件估算:泵的汽蚀余量值可以查厂家曲线一般得5米左右,前段阀门及过滤器阻力考虑4米,37°C水的汽化 …水的汽化压力计算Antoine公式: ln(P)=9.3876-3826.36/(T-45.47)【T在290-500K之间】,汽化压力不会超过一米水柱,8米不太可能吧,这要汽蚀好多低位抽水的水泵怎办?
回复
18楼
对于水,100°时汽化压力为一个大气压,约为10.3m水柱;40°时约为8米吧,怎么不会超过1米的?
回复
19楼
感谢专家指导
回复