求教冷却塔的大小流量的计算方法
wwk890508
wwk890508 Lv.2
2012年02月29日 14:33:26
来自于中央空调
只看楼主

机组为螺杆式水源热泵机组,机组数据为制冷量:260RT,913kw,785,180KCAL/H,制冷功率161kw,制热量291RT,1025KW,881,500KCAL/H.蒸发器制冷水流量157立方/h,制热水流量84立方/h,水侧压降84kpa,冷冻水进/出口温度:12/7,热水进/出口温度18/29能求出冷却塔的需要的流量的大小吗?

机组为螺杆式水源热泵机组,
机组数据为制冷量:260RT,913kw,785,180KCAL/H,制冷功率161kw,制热量291RT,1025KW,881,500KCAL/H.蒸发器制冷水流量157立方/h,制热水流量84立方/h,水侧压降84kpa,
冷冻水进/出口温度:12/7,热水进/出口温度18/29


能求出冷却塔的需要的流量的大小吗?
免费打赏
lihuajiancn
2012年02月29日 20:03:41
2楼
条件不精确,大概这样算
假设能效比是4.0
913kw*(1+1/4)/4.2/5*3600*1.3=254335kg/h
大约 255立方/h
4.2 -----水的比热
5------温差
1.3---安全系数
回复
lihuajiancn
2012年02月29日 20:18:34
3楼
正确的冷却塔选型最好以厂家的曲线图为准
但是本人一般简化做法就是冷却水*安全系数。
安全系数一般取1.3:
1.3内包含:冰水机在冷冻水15°C的时候的工况冷却水量*冷却塔的温度修正系数。
考虑到系统如果超负荷运行水温将高达15°C左右,冰水机在此工况下的冷却水流量要比7°C的大,若不考虑,当系统负荷超过最大的时候也是最热的时候,若冷冻水循环量不足会很容易造成冷却水出水温度超过42°C,造成冰水机高压跳机,进而恶性循环,引发多台冰水机连续跳机,系统崩溃。
温度修正系数一般来说广州上海差不多。其他地区没算过。
回复
adingkgb
2012年03月01日 14:15:50
4楼
水流量的计算方法:热负荷(KW)/(1.163 X ΔT)
ΔT是进出水温差

如制冷量为913kw,进出水温差为5度,则冷冻水流量计算结果是157吨/小时
一般电制冷机组(区别于溴化锂制冷机组),冷凝热是制冷量的1.2-1.3倍
如果冷却水的进出温差也为5度,那么就在冷冻水流量的基础上X1.2-1.3倍,这里取1.3 的话,则冷却水流量为205吨/小时
回复
chachababy
2012年03月04日 23:05:35
5楼
制冷量加制冷输入功率就是冷却水需要带走的热量,除以1.163再除温差就是冷却水量了,完了你再根据湿球温度和进出口温差就选出塔了,还有楼主你这是个热泵机组,为什么要接塔啊,直接买个单冷不就行了吗
回复
问问1414
2014年01月24日 21:11:03
6楼
冷却塔的系数要做到1.3吗?会不会大了?
回复
刑天将军
2014年01月24日 22:43:14
7楼
说的详细点没明白
回复