冷却塔      是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔的结构组成及功能 支架和塔体: 

冷却塔      是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。

冷却塔的结构组成及功能

支架和塔体: 外部支撑;

填料: 为水和空气提供尽可能大的换热面积;

冷却水槽: 位于冷却塔底部,接收冷却水;

收水器: 回收空气流带走的水滴;

进风口: 冷却塔空气入口;

百叶窗: 平均进气气流,保留塔内水分;

冷却塔原理——组成

淋水装置: 将冷却水喷出;

风机: 向冷却塔内送风;

轴流风扇用于诱导通风冷却塔;

轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。

冷却塔的种类

自然通风冷却塔、自然通风、机械通风冷

冷却塔的选型

应测量的参数: 空气湿球温度、空气干球温度、冷却塔进水温度、冷却塔出水温度、排气温度、泵和电机运行参数、水流速度、空气流速;

运行参数: 冷却水温差、冷幅、效率、冷却塔容量、补给水量、冷却水流量、选型、冷却塔选型设计问题。

     
1.冷却水温差      

入口温度—出口温度大温差 = 高性能

     
2.冷幅      

冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:小冷幅 = 高性能

     
3.效率      

     
4. 冷却塔容量      

冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”。

冷却塔容量= 冷却水质量流量×水的比热容×温差。

大容量=高性能

     
5.补给水量计算      

蒸发损失水量(E)

E = Q/600 = (T1-T2)×L/600

E 代表蒸发水量 (kg/h) ;

Q代表热负荷(Kcal/h);

600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);

T1代表入水温度(℃); T2代表出水温度(℃);

L代表循环水量(kg/h)。

飞溅损失水量(C): 冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。

定期排放水量损失(D):定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。

M=E+C+D

蒸发损失水量(E),飞溅损失水量(C),定期排放水量损失(D)。

冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。

     
6.冷却水流量      

K·Q=C·M·ΔT

K:估算系数

Q:机组最大制冷量

C:水的比热容

ΔT:供回水温差

M:冷却水质量流量

压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍;

吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。

     
7.选型      

例题: 一项用一台PFS640.2XE机组的工程冷却塔 水流量 和 补水量 

补水量m=M·2%=140kg/s·2%=2.8kg/s

     
冷却塔选型常设计问题      

1

冷却塔耗能的决定因素?

答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量?


2

冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好?

答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”,逼近度越小,冷却效果越好,冷却塔越经济。

3

开式和闭式对比

开式: 首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。

闭式: 本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。能耗低。

缺点: 闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。