冷却塔安装流程及选型计算
心软的投影仪
2023年07月10日 10:29:21
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔分类: 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。  四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 

冷却塔分类:

一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。


环境选择:
1、应避免装于防水信道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
2、两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。
3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
5、应远离厨房及锅炉房等较热的地方。


安装要点:
1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于平面,否则影响布置及电机工作。
2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
3、当两台或以上菜用水泵时,应在积水盆之间加一平衡水管。
4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
6、电机及减速器要定期检察检修,减速器应检查油位。


启动检查:
1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
3、 检查电源与马达电压是否一致。
4、皮带组合安装是否正确。
5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
7、停止时,先停风机后停水泵。


运行检查:
1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。


安装流程:

冷却水系统设计:
目前最常用的冷却水系统设计方式是冷却塔设在建筑物的屋顶上,空调冷冻站设在建筑物的底层或地下室。水从冷却塔的集水槽出来后,直接进入冷水机组而不设水箱。当空调冷却水系统仅在夏季使用时,该系统是合理的,它运行管理方便,可以减小循环水泵的扬程,节省运行费用。
实际设计时应注意以下几点:
1.冷却塔上的自动补水管应稍大一点,有的按补水能力大于2倍的正常补水量设计; 
2.在冷却水循环泵的吸入口段再设一个补水管,这样可缩短补水时间,有利于系统中空气的排出; 
3.冷却塔选用蓄水型冷却塔或订货时要求适当加大冷却塔的集水槽的贮水能力; 
4.应设置循环泵的旁通止逆阀,以避免停泵时出现从冷却塔内大量溢水问题,并在突然停电时,防止系统发生水击现象;   
5.设计时要注意各冷却塔之间管道阻力平衡问题;按管时,注意各塔至总干管上的水力平衡;供水 支管上应加电动阀,以便在停某台冷却塔时用来关闭; 
6.并联冷却塔集水槽之间设置平衡管。管径一般取与进水干管相同的管径,以防冷却塔集水槽内水位高低不同。避免出现有的冷却塔溢水,还有冷却塔在补水的现象。
制冷机冷却水量估算表:
活塞式制冷机(t/kw)    
0.215    
离心式制冷机(t/kw)    
0.258    
吸收式制冷机(t/kw)    
0.3    
螺杆式制冷机(t/kw)    
0.193~0.322    
冷却塔冷却水量可以按下式计算:
式中Q—冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,取制冷机负荷的2.5倍左右;
C—水的比热,kJ/(kg·℃),常温时C=4.1868 kJ/(kg·℃);
tw1-tw2—冷却塔的进出水温差,℃;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,去6~9℃。
冷却水管管径表    
估算方法1    
估算方法2    
机组冷负荷 (KW)    
冷却水管径    
机组冷负荷 (KW)    
冷却水管径    
<10    
DN20    
Q ≤7    
DN=20    
10-20    
DN25    
Q=7.1-17.6    
DN=25    
21-100    
DN32    
Q=17.7-100    
DN=32    
101-180    
DN40    
Q=101-176    
DN=40    
181-600    
DN50    
Q=177-598    
DN=50    
601-800    
DN70    
Q=599-1055    
DN=80    
801-1000    
DN80    
Q=1056-1512    
DN=100    
1001-1500    
DN100    
Q=1513-12462    
DN=125    
1501-12000    
DN125    
Q>12462    
DN=150    
冷却水系统的补水量包括:
1 蒸发损失;2 漂水损失;3 排污损失;4 泄水损失。
当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时空调冷却水的补水量应为:电动制冷时补水量为循环量的 1.53%,吸收式制冷时为循环水量的 2.08%;粗略估算取 2%~3% 。
还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害。
综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1~1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
《空气调节设计手册》P801:一般采用低噪声逆流式冷却塔,使用在离心式冷水机组的补水率约为1.53%,对溴化锂吸收式制冷机的补水率约为2.08%。如果概略估算,制冷系统补水率为2-3%。

其它注意的几个问题:
1.电动冷水机组的冷凝器进、出水温差一般为5℃,双效溴化锂吸收式冷水机组冷却水进、出口温差一般为6~6.5℃,因此,在选用冷却塔时,电动冷水机组宜选普通型冷却塔(Δt=5℃);而双效溴化锂吸收式冷水机组宜选中温型冷却塔(Δt=8℃); 
2.选用冷却塔时应遵循GB/T50087-2013《工业企业噪音控制设计规范》的规定,其噪声不得超过下表所列的噪声限制值》:
注:1 生产车间噪声限值为每周工作5d,每天工作8h等效声级;对于每周工作5d,每天工作时间不是8h,需计算8h等效声级;对于每周工作日不是5d,需计算40h等效声级;
2 室内背景噪声级指室外传入室内的噪声级。

免费打赏

相关推荐

APP内打开