冷却塔安装简单程序、要领及其注意事项
zhileng.com
2013年05月17日 14:49:34
来自于制冷技术
只看楼主

  水塔安装简单程序  1.预选适当安装场地  安装水塔位置注意其负重及通风条件.  2.预造水泥基础,及安装水塔支持架  可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.  3.安装水塔水槽及盆底  将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.  4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架

  水塔安装简单程序

  1.预选适当安装场地

  安装水塔位置注意其负重及通风条件.

  2.预造水泥基础,及安装水塔支持架

  可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.

  3.安装水塔水槽及盆底

  将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.

  4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架

  中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架.

  5.安装散热片支架及散热胶片

  将散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直.查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片.

  注:如需要踩踏在架上安装其它设备,请先以木板暂垫在散热片支架上.

  6.安装外壳围身及爬梯

  将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬梯.

  7.安装喷头,吊管用具及喷水管

  把喷头装在中心喉管顶端,然后将吊管用具套在喷头顶上,再将喷水管横推进喷头内,利用准备吊管钢线作拉力控制,直至喷水管成水平位置,喷水吼要和垂直线成10度向后安装(在运行时,按需求而作最后调校角度,请参阅敞公司建议之转速)

  8.安装马达、马达架及风扇

  将马达架横装在外壳围身顶部,然后放进马达及减速器,再行配上风扇组合,最后加上风扇网.

  注:

  1.BR-40以下水塔要预先将马达、马达架连风扇组合才装上.

  2.BR-80以上风扇角度可按照需求风量而调校.

  9.封密水盆及围身之间缝

  由于水塔属多重组合式,故在安装完毕后,需要以预备之纤维降酱封密间缝.

  10.安装溢水器,浮球组合及滤水隔网

  将溢水器,浮球组合及滤水隔网安放在预设地方,在喉牙结合处需包上水喉胶布.

  11.安装入风口网

  将上胶钩装在外壳围身底边,下胶钩则装在底盆框上,然后将回风网装上,如发觉有小许阻碍。

  可将其剪去.

  水塔补底盘施工要领

  1.贴合前准备:

  a)贴合处必须保持无灰尘及不潮湿.

  b)树脂与硬化剂的调和:每次调和量1公斤最适合,不要超过2公斤,用完再调再用,比例为1公斤树脂,用10c.c硬化剂.

  2.贴合方法:

  a)先用毛刷涂调合好的树脂,后贴玻璃纤维,再涂上树脂,重复二至三次.

  3.注意事项:

  a)贴合处需6个小时后才能使用,不可施压力及踩踏.

  b)玻璃纤维使用前不可潮湿,如潮湿必须烘干才可使用.

免费打赏
lbktwx
2013年05月18日 10:26:45
2楼
你说的还行,本人曾组装过一个冷却塔,还出个笑话,布水器的口没有与地面成45度夹角。开机后布水器转速慢
回复
lbktwx
2013年06月01日 12:39:09
3楼
一大型温泉洗浴宾馆新安装方形冷却塔,没几天填料两边往外喷水,而且很大水往外跑,机主不同意,不让我走。非得让修。你是老师,你说怎么办,我去修是时,老板没有出那项费用,不是让修水塔的,给老板汇报一下,没让修,上去看一下,并问管事的电工三项电调过没有,他说没有,就给机主说可能是分水器偏了。这个是设备的事过几天让厂家来吧,厂家的新设备我打开不合适
回复
qq1157909282
2016年04月09日 09:00:45
4楼
不错 很好资料齐全、很形象生动
回复