关于冷却塔安装高度的问题
hz_ljf123
hz_ljf123 Lv.2
2011年03月19日 16:48:27
来自于制冷技术
只看楼主

由于施工场地所限,冷却塔安装平面低于水泵,请问高手如何解决。谢谢!

由于施工场地所限,冷却塔安装平面低于水泵,请问高手如何解决。谢谢!
免费打赏
adingkgb
2011年03月19日 22:57:19
2楼
开式冷却水系统是不允许这样安装的
因为水泵的进水形式属于自灌式进水,而冷却塔低于水泵将导致水泵的进水条件(自灌条件)恶化,会引起水泵吸水不足。
如果一定要这样装,会有很多问题出现。即使采取措施(包括自控方案的完善),系统运行也不稳定
可参看此贴 http://bbs.co188.com/content/0_2032582_1.html
回复
hz_ljf123
2011年03月21日 11:41:56
3楼
谢谢指教!学习啦
回复
ufooow
2011年03月22日 20:02:32
4楼
还真是头一听说,如果你是开式冷却塔那就不可以,除非你是闭式风冷。
回复
txpp_12
2011年03月23日 13:45:13
5楼
可以把泵放在地下,我们公司都是这样做的
回复
dghxwx
2011年03月24日 21:55:19
6楼
如果确实受条件限制,可以考虑在泵前设存水湾、加装电磁阀防水回流等措施
回复
adingkgb
2011年03月24日 22:00:56
7楼

电动阀的密闭性要好,不能有渗漏。自控上也有要求,要先运行水泵,后打开电动阀。
而且开机前要确认吸水管内满水
回复