我想向各位请教当冷却塔比主机低时怎么办 例如塔在三楼 主机在五楼 怎么办

我想向各位请教当冷却塔比主机低时怎么办 例如塔在三楼 主机在五楼 怎么办
免费打赏
wu.ye
2007年08月22日 12:48:20
2楼
不要例如,你就说你安装的差了多少米吧(差的少还有救,差的多就只有改了)同时水泵在什么地方?水管怎么走的??
回复
a13152600172
2007年08月22日 13:41:16
3楼
好简单的问题
回复
jlyb66
2007年08月22日 16:39:19
4楼
中间加板式换热器
回复
tjxikaixuan
2007年08月22日 18:04:45
5楼
加大水泵扬程,冷塔出水口加装单向阀防止溢水
回复
wangg989111
2007年08月23日 09:23:51
6楼

将冷却水泵安装在不高于冷却塔的适当位置,再将管路按常规与主机系统连接即可,只是要注意便于控制及管理。
回复
mobile_45
2007年08月23日 11:39:03
7楼
高低落差多少!??
冷却水总流量多少!??

在比冷却塔低的位置装冷却水泵和冷却水箱,要计算好水箱的大小。

欢迎高手拍砖

回复
守护钱呢
2007年08月23日 11:58:04
8楼
要加水箱,还不如直接用闭式冷却塔。省却了这些麻烦。
回复
guihua7812
2007年08月23日 14:06:48
9楼
我只能说一句,人才!
回复
a13152600172
2007年08月23日 16:28:31
10楼
其实安装个电动阀在管道上就可以了,他的电和水泵联动
回复
haibyu
2007年08月24日 01:47:44
11楼
好多专家呀,没错对于相差不大的系统,可以通过改变泵流方向和加单向阀解决.对于大的就只有改造了.