淋水填料: 作用:将配水系统中溅落的水滴,经多次溅散呈微细小水滴或水膜,增大水和空气的接触面积,延长接触时间,保证空气和水的良好热、质交换; 水的冷却过程主要是在淋水填料中进行,是冷却塔的关键部位。 型式:点滴式、薄膜式、点滴薄膜式。 薄膜式淋水填料散热: 表面水膜(厚约0.25~0.5mm,流速约0.15~0.3m/s)散热,约占70%。
淋水填料:
作用:将配水系统中溅落的水滴,经多次溅散呈微细小水滴或水膜,增大水和空气的接触面积,延长接触时间,保证空气和水的良好热、质交换;
水的冷却过程主要是在淋水填料中进行,是冷却塔的关键部位。
型式:点滴式、薄膜式、点滴薄膜式。
薄膜式淋水填料散热:
表面水膜(厚约0.25~0.5mm,流速约0.15~0.3m/s)散热,约占70%。
板隙中的水滴表面散热,占20%;
水从上层流到下层溅散而成的水滴散热,占10%。
关键:增加水膜表面积是提高这种填料冷效的主要途径。提高填料的比表面积是关键。
影响薄膜式淋水填料的主要因素:
主要是膜板规格和布置方式;
减少膜板厚度,可增加单位体积的水膜面积,同时减轻结构重量,降低造价,但受加工条件和材料强度的限制。同时增加空气阻力。
如果水质处理不好,在填料上大量积垢,堵塞填料空隙,恶化冷却效果,严重时造成填料塌落。
理想填料:厚度薄、材质轻,且能满足结构强度要求;孔隙较小,比表面积大,但阻力不大。
斜波淋水填料:
由硬聚氯乙烯(PVC)薄片(0.2~0.5mm)压制成一定波高和波距的与水平线成60度(逆流塔)倾角的斜波纹片组成。
安装时,将相邻斜波片倾角正反重叠,在填料内部形成许多互相交叉对称的倾斜通道。
水流在相邻两片的棱背接触点上均匀的向两边分散。自上而下经过多次这样的接触点,使水流均匀分布到填料表面,并延长水膜移动流程。
点滴式淋水填料:
主要依靠水在填料上溅落过程中形成的小水滴进行散热。
水滴散热约占65%~70%,水膜散热约占25%~30%。
常见的点滴式淋水填料有横剖面形式按一定间距倾斜排列的矩形铅丝网水泥板条、塑料十字形、塑料M型、T型等。
淋水填料的基本要求:
具有较高的冷却能力,即水和空气的接触面积大、接触时间长;
亲水性强,容易被水湿润和附着;
通风阻力小,以节能动力;
材料易得而又加工方便的结构形式;
价廉、施工维修方便;质轻、耐久。