冷却塔的流量应该怎样确定啊?
传说小小
传说小小 Lv.12
2011年01月05日 21:23:12
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔的流量应该怎样确定啊?请教请教是根据冷量吗

冷却塔的流量应该怎样确定啊?
请教请教
是根据冷量吗
免费打赏
bml123
2011年01月06日 12:42:15
2楼
冷却塔的流量是按照冰水机组的冷凝器的流量和当地的室外环境的干湿球温度确定的,有公式可以套啊
回复
梦里有雾
2011年01月06日 15:05:01
3楼
冷冻水泵流量:主机的冷冻水额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时1.1倍,两台并联工作时取1.2倍)。
冷却水泵流量:一般为制冷主机冷却水流量的1.1倍。
冷却塔流量:主要依据是主机的冷却循环水量,一般是冷却循环水量的1.05~1.1倍(溴化锂主机取得大一点)。
回复
wangjl777
2011年01月06日 15:19:12
4楼
请有有依据吗?因为这个系数,我和我们老大争过几次了,他总说我这样取得大。
回复
qq1943
2011年01月06日 16:52:56
5楼
楼上的这种说法第一次听到
回复
我的小山羊
2011年01月06日 17:47:46
6楼
请有有依据吗?因为这个系数,我和我们老大争过几次了,他总说我这样取得大。
回复
dulinlinbao
2011年01月06日 17:49:18
7楼
我同意楼楼楼上的
回复
zhangluochen
2011年01月06日 19:57:14
8楼
学习啦,呵呵!:) :)
回复
adingkgb
2011年01月06日 23:19:47
9楼
电制冷(蒸汽压缩式),是这样计算的。
溴化锂还要大。
回复
h512478142
2011年01月07日 08:24:55
10楼
Q/(C*ΔT) Kg/s
、 ΔT是冷却塔的进出水温差、常温C=4.19 、Q=1.3*冷机负荷 压硕式。
回复
wangxch139
2011年01月07日 10:01:04
11楼
你这说法不够准确,应该是按冷却塔在特定工况下的(譬如37C°出水、32C°进水条件下冷却塔具备的换热能力,一般样本上仅有此数据)换热容量进行选择,并不是选择冷却塔的流量,流量取之与其匹配的冷却水循环泵性能。当然,泵的性能特性同样重要。空调系统一般应选用中温差性的冷却塔。关于中温差冷却塔的解释请查产品样本,在此不再复叙。希望本解答对你有所启迪。