大家好,我是新手,看到这里好多关于学习的帖子,试着在这里向大家学习学习。我想问下地源热泵怎么选择冷却塔和水泵的大小,有些资料上会有些公式,感觉完全看不懂谢谢!
大家好,我是新手,看到这里好多关于学习的帖子,试着在这里向大家学习学习。
我想问下地源热泵怎么选择冷却塔和水泵的大小,有些资料上会有些公式,感觉完全看不懂
谢谢!
2楼
我单位(南京派勒斯机电设备安装有限公司)是主要从事地源热泵中央空调系统、地源热泵恒温泳池加热系统、空气源热泵热水系统、太阳能热水系统、冰(水)蓄冷等新能源技术的工程咨询、设计、安装、售后服务业务的专业性公司。
公司目前为国际地源热泵协会(IGSHPA)会员单位、中国资源利用协会常务副主任委员、《地源热泵》杂志编委、中国可再生能源学会会员单位。
回复
3楼
地源热泵要塔干嘛?如果是作为补充用的,最简单的是一台冷机全部用塔,这样就简单了
回复
4楼
水流量是要根据制冷量的用电量得出
回复
5楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-11-13 14:13 地源热泵要塔干嘛?如果是作为补充用的,最简单的是一台冷机全部用塔,这样就简单了是螺杆机与冷水机组配合设计 的
回复
6楼
liulihupan 发表于 2013-11-13 17:07 水流量是要根据制冷量的用电量得出有没有什么具体的公式呢?谢谢:P
回复
7楼
地源热泵也要冷却水塔啊?我没深入了解过这个,不过,一个地源,再加一个用户端,不就是相当于两个换热器都有了嘛?这个水塔是辅助吗?还是用来冷却电机的?:L
回复
8楼
你好!冷冻水泵和冷却水泵的扬程计算见 上传的压缩包
回复
9楼
飘过,学习一下
回复
10楼
lujie_158 发表于 2013-11-16 11:26 有没有什么具体的公式呢?谢谢冷却塔水流量=(设备总冷量*856/3000)*(1.2~1.3)
回复
11楼
liulihupan 发表于 2013-11-28 16:54 冷却塔水流量=(设备总冷量*856/3000)*(1.2~1.3)是看到 这个公式,还看到一个公式是:水量数=(主机制冷量+压缩机输入功率)/3.165是不 是大多数还是按您说的那个来算?:P
回复