冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?可有用于计算的经验公式公式?
冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
可有用于计算的经验公式公式?
2楼
冷却塔样本上都应该有啊 根据上边的 冷却温度查找冷却水的循环量 然后在根据冷却水循环量查找水泵样本 就OKL
回复
3楼
这样回答也有的。不明白,等于是没有回答了。
回复
4楼
同意2楼,但关键不在于计算,在于如何调动厂家的资源帮助你。
回复
5楼
一般在5度温降时,按0.78的比例换算。
其它情况另计。
回复
6楼
能否有相关人员对如何选择及选配讲解一下?
回复
7楼
当然是跟你选的机组来定了
回复
8楼
一般选定机组(一般冷却水进出水温差为5度)后,根据机组样本上的冷却水流量先择水泵,然后根据冷却水流量先择冷却塔(一般进出水温差也是5度),200吨冷却塔就是每小时冷却水流量为200立方,冷却塔冷量为水比热X水流量X温差(5度)。
回复
9楼
最好是放大一点点,冷却塔也有污垢系数的.
回复
10楼
这也可以奖励60分?
样本上冷却塔的进、出水温度是37℃/32℃
样本上冷水机组冷凝器进出水温度是30℃/35℃
两者的温度不同,冷却塔需要修正,修正前后相差是很大的。
另外,200吨冷却塔又可能是200冷吨,水流量就不是200立方,可能不到150立方
回复
11楼
感谢十楼的指正。其实我是做冷水机组维修的,学校时理论知识学的不是一般的差,但回答问题还是出于好意的。希望楼上的朋友能多来给大家解答问题,谢谢。