冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
cool-man
cool-man Lv.2
2006年01月14日 14:24:01
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?可有用于计算的经验公式公式?

冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
可有用于计算的经验公式公式?
免费打赏
limeng
2006年03月23日 22:41:07
12楼
在技术措施上是冷却水泵与主机的匹配放大1.1,
选择冷却塔时可以放量1.1-1.2,
但是冷却水泵呢?是在冷却塔时放量1.1-1.2的冷却水量基础上放大1.1还是直接与主机的匹配放大1.1?
回复
jinzping
2006年07月19日 13:42:39
13楼


冷却水泵应与主机匹配放大。
回复
wsw98
2006年07月22日 10:45:17
14楼
一般我们在知道机组的水流量后可以按1.2放大选择冷却塔
按1.1放大选择水泵
如果水泵是两台同时运行的话(两用一备)也要按1.2放大选择水流量然后除以2台就是单台水泵的流量
回复
liuqujin
2006年07月26日 14:27:38
15楼
冷却水泵的水流量是根据空调机组的水流量乘以修正系数1.1~1.15,而冷却塔根据总的冷符负荷乘以1.1修正系数,在根据冷却塔的温差,水流速计算出水的流量,乘以1.1~1.2的修正系数,总之冷却塔水流量要比水泵流量偏大一点.
回复

相关推荐