国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表
国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下:
消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表:
5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定:
1 消防水泵出水管压力表 的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;
2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表 ,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;
3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
12.3.2 消防水泵的安装应符合下列要求:
8 消防水泵出水管上应安装 消声止回阀、控制阀和 压力表 ;
压力测试装置:
5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和 压力测试装置 ,并应符合下列规定:
1 单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
总出水管压力表:
12.3.2 消防水泵的安装应符合下列要求:
8 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表; 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关 ;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍;
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 并没有对 消防水泵出水管上设置压力表 位置作出明确规定, 实践中一般多设置在消防水泵出水管消声止回阀前 。
消防水泵出水管压力表应设置在止回阀的上游部位:
图示1:消防水泵-进出管路主要部件图
注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。
注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是水泵出水口、同心异径管、挠性接头、压力表、止回阀、控制阀、流量计和防超压装置接口等。
一、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是准确检测水泵出水口压力的需要:
在水泵出口设置压力表,其目的是准确监水泵压力,如设置在止回阀的后面(下游段),由于止回阀存在一定压力损失,会导致水泵出口压力检测不准确。注:水泵出口通常采用水锤消除止回阀,压力损失较大。
二、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是日常维护管理的需要:
1、通常情况下,止回阀下游段管路与高位水箱、稳压装置相通,平时承受较大压力,压力值甚至可能与水泵扬程相当,如将压力表设置在止回阀后部(下游段),压力表直接承受高位水箱和稳压装置的压力,必定无法准确显示水泵出口压力,水泵试运行时,无法实时监测水泵出口压力的变化情况。
根据相关标准要求,每周、每月均应对水泵进行测试,只有将压力表设置在止回阀前面(上游段),方便有效监测水泵启动时的升压情况。
2、反例:
图示2、图示3的压力表设置在止回阀下游,压力表受高位水箱和稳压装置影响,无法准确显示水泵出口压力,不能有效监测水泵出口压力。
图示2:消火栓系统
图示3:自动喷水灭火系统
3、正例:
图示4、图示5的压力表设置在止回阀的前面(上游),不受高位水箱和稳压装置的影响,可准确观测水泵启动时的压力变化过程。
图示4:消火栓系统
图示5:自动喷水灭火系统
4、每周、每月水泵测试,是日常维护管理的基本要求:
注:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)规定:“每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,每月应手动启动消防水泵运转一次“。实际应用中,需观测水泵启动时的出口压力变化,如将压力表设置在止回阀后面,由于受高位水箱和稳压装置影响,将难以有效观测启泵时的升压情况。
——本节节选自公众号:消防资源网,作者:石峥嵘
出水管压力表、压力测试装置、总出水管压力表,设置目的(作用)及能否相互取代?
消防泵出水管压力表 反映消防泵工作情况和压力情况, 在安装、调试及维保工作中,不能缺少。 停泵状态下,压力仅仅是消防水池水位的压力,很低。测试启泵时,能一目了然观察到启泵过程的压力变化, 当压力变化异常时方便及时停泵检查,避免事故。
压力测试装置 是设置在测试管路上的,用于消防泵组流量、压力测试的不可缺少的检测仪器(表)。
消防泵总出水管压力表 是用于观察系统侧压力,因此必须设在止回阀后,平时未启泵状态,压力表的压力反映的是系统管网的压力( 屋顶水箱或稳压泵组压力),也反映系统管网漏水情况,在消防泵自动启动调试过程中,也可检验压力开关启泵动作参数的准确程度, 在灭火状态下,可以观察到系统管网压力情况,同时也可结合消防泵出水管压力表,判断是否存在闷泵零流量运行(接合器接入消防车),判断出水管控制阀是否关闭(给水侧压力高于系统侧), 等等,为消防指挥员提供灭火系统心脏运行信息,便于及时反应。
从三者的功能上,可以看出,出水管压力表、压力测试装置与总出水管压力表是不能相互代替的。压力测试装置不能代替出水管压力表,出水管压力表能否代替压力测试装置?
物联网消防泵组由于是自动测试,出水管压力表肯定不能代替测试管路上的压力传感器;二用一备消防泵组,需要测试泵组的总流量和总压力时,每台运行消防泵出口的压力表压力与总压力有可能是不一致的,存在压力差(需要避免),两者必须同时并存,才能发现问题,因此也不能相互取代。
当采用一用一备消防泵组,且人工检测时,虽然可利用出水管压力表测量消防泵扬程,但是,一般的的流量检测装置架空敷设,与消防泵有一定距离,宜在流量计边上设置压力表(或传感器),流量压力检测时,一人可以同时观察各个工况的流量和压力数据,若取消专用压力检测装置,需要一人观察流量计,一人观察压力表,比较费人工。另外,压力检测装置也需要定期调校,采用出水管压力表代替压力检测装置,增加调校工作量。