屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?
屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?
2楼
安装地点的静水压力+7米
回复
3楼
sxhmrjt 发表于 2015-5-8 10:49 安装地点的静水压力+7米安装高度-5.3m 压力值也就是0.833Mpa? +7米是什么意思 谢谢
回复
4楼
无稳压泵时,压力开关的压力就是压力开关距屋顶消防水箱水位的高度,关键是启泵压力设定值无法设定,因为压力开关的压力降就是水位降,建筑越高压力开关压力越高,水位降低也就是1~2m左右,此时压力开关由于精度要求没有办法做出反应,也就是无法启泵(如楼上建筑,压力开关要选择0~1MPa范围,精度1.6,也就是说误差为±1.6m,这个误差是很难满足要求的)此时建议压力开关设置在屋顶水箱出水管,可以选择范围小的压力开关,误差小一点,启泵更及时
回复
5楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-5-8 11:19 无稳压泵时,压力开关的压力就是压力开关距屋顶消防水箱水位的高度,关键是启泵压力设定值无法设定,因为压 …谢谢 但是消规11.0.4说明 消防水泵出水干管上设置压力开关 呢必须的设啊
回复
6楼
自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动
启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa是技术措施
回复
7楼
实施指南上写的是,压力开关动作压力为3.5-5m。
回复
8楼
自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动
启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa是技术措施
回复
9楼
水箱出水管设流量开关就行,设鸡毛压力开关啊
回复
10楼
路过学习一下
回复
11楼
crystal729 发表于 2015-5-25 15:09 实施指南上写的是,压力开关动作压力为3.5-5m。请问是什么实施指南?