屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?
屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?
12楼
yuqiwdm 发表于 2015-7-16 14:38 请问是什么实施指南?http://bbs.co188.com/thread-9072229-1-1.html
回复
13楼
两个开关是或关系。只要一个起作用就OK。
回复
14楼
crystal729 发表于 2015-9-17 17:18 http://bbs.co188.com/thread-9072229-1-1.html非常感谢!!
回复
15楼
自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动
启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa是技术措施
回复
16楼
好资料谢分享!!!
回复
17楼
有人说一遍马上明白,有的人,不知道以前是干什么的。总是不懂。努力啊
回复
18楼
路过学习一下
回复
19楼
f199110 发表于 2015-7-11 00:34 水箱出水管设流量开关就行,设鸡毛压力开关啊头子。说的太好了。
回复
20楼
路过,学习一下!
回复
21楼
好资料,谢谢楼主
回复