关于水泵和楼层压力的困惑
mydecision
mydecision Lv.2
2015年11月11日 10:10:04
只看楼主

各位大虾,我现在遇到个问题弄不明白,想向各位大虾请教。关于压力的困惑。有个项目,地下2层,每层标高是-4.8米,地上29层,1~4层是商场,5~29层是住宅(每层高是3米,每一层的当量是11.5)。很典型的商住楼。生活水泵、消防水泵和喷淋泵都是放在-2层(标高是-9.8米),生活水箱和消防水池也是放在-2层。估算泵的压力的时,假设水池的最低水位就是-10米,方便计算。生活给水分区分4个区,第4个区是22层~29层,是高区,水泵的压力是1.36MPa。后来我看到师傅画的给水系统原理图。29层(标高是90米)、28层(标高87米)、27层(标高是84米)没有设置先导式可调节减压阀。26层(标高是81米)~22层(标高是69米)设置了先导式可调节减压阀。

按照规范,0.35MPa就得减压,这个分区22~29,没有超过0.35,为什么要设置减压阀?
由此延伸一个问题,要不要减压,先要计算第几层压力是多少,看看是不是大于0.35MPa。超过了就减压。那么计算第几层的压力是怎么计算的?就拿这个项目来说,泵的压力是1.36MPa,即泵到29层压力是1.36MPa(管损估测,取0.15MPa)。那么泵在第26层形成的压力是多少?第26层本身的压力又是多少?怎么计算?这就是两个概念了,泵在第26 层形成的压力,第26层本身需要的压力。两者之差,就是我们要得到的数值,要跟0.35MPa比,大还是小。决定是不是要设置减压。我的思路,不知对不对?请各位赐教!!!



同理,室内消火栓要不要设置减压阀,也是用消火栓泵在第n层形成的压力,跟第n层本身需要的压力相比,看是不是比0.5MPa大,才决定设置减压孔板。对吗?

同理,喷淋泵,也是这样计算,决定要不要设置减压孔板。对吗?
enjoynow
2015年11月11日 15:24:40
2楼
22F-26F设置先导式可调节减压阀是因为《住宅设计规范》8.2.3:套内用水点供水压力不宜大于0.20MPa,是为了节水和使用方面考虑的。
回复
安穆明weibo
2015年11月11日 23:12:03
3楼
楼上说的正确~~~~另外,我个人认为泵的压力是泵出口的压力吧~~
回复
basketballhua
2015年11月12日 08:50:36
4楼
感谢楼主!学习了谢谢!
回复
zjg88888801
2015年11月18日 16:42:55
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-11 23:12 楼上说的正确~~~~另外,我个人认为泵的压力是泵出口的压力吧~~呵呵,你是对的
回复
wuyueaizhouhan
2015年11月18日 17:35:37
6楼
zjg88888801 发表于 2015-11-18 16:42 呵呵,你是对的是的,那个压力是出口压力,计算沿程水头损失,再根据最不利点给水压力,确定水压,当量是确定管径的。如果途中水压过高,加可调式减压阀或者减压阀,阀后压力满足额定工作压力就行了。
回复
sailorcwx
2015年11月18日 20:48:55
7楼
节水规范里面是0.2MPa,而非0.35MPa
回复
zjg88888801
2015年11月19日 09:40:05
8楼
wuyueaizhouhan 发表于 2015-11-18 17:35 是的,那个压力是出口压力,计算沿程水头损失,再根据最不利点给水压力,确定水压,当量是确定管径的。 …减压阀主要是放在用水端,一般不会放在主管中间。
回复
wuyueaizhouhan
2015年11月19日 14:18:29
9楼
zjg88888801 发表于 2015-11-19 09:40 减压阀主要是放在用水端,一般不会放在主管中间。对啊 是减压阀是放在用水点前端啊,阀后满足工作压力就行了嘛
回复

相关推荐