昨天说过 消防水泵房 的消防安全检查内容,那么,说起 消防水泵控制柜 ,给人第一感觉是什么呢?开启水泵?我相信,很多人还是和我一样,不懂电,以为控制柜配置有强电,一般情况下,是否都有一种畏惧的感觉?本期我们一起来说说消防水泵控制柜。 正常情况下,验收时都会按照消水规等规范、标准要求施工并验收合格,消防安全检查,相对而言,是建筑、消防设施以及消防安全管理的一种动态管理。
昨天说过 消防水泵房 的消防安全检查内容,那么,说起 消防水泵控制柜 ,给人第一感觉是什么呢?开启水泵?我相信,很多人还是和我一样,不懂电,以为控制柜配置有强电,一般情况下,是否都有一种畏惧的感觉?本期我们一起来说说消防水泵控制柜。
正常情况下,验收时都会按照消水规等规范、标准要求施工并验收合格,消防安全检查,相对而言,是建筑、消防设施以及消防安全管理的一种动态管理。
本来想加入一些关于消防法或相关规章或指导性文件等,或者违法行为可能作出相应的行政处罚的相关内容。想想还是算了。于是就事论事,与上次说水泵房一样,就说说日常消防安全动态管理时消防水泵控制柜主要查哪些内容。
1、标志问题
标志标识是为了让设施、设备容易识别,一眼就能认出,也便于日常检查管理。而对于在紧急情况下,可快速准确识别,有利于消防事故尽快处理,比如启泵方式以及应急启动。
需要标明的是什么呢? 消防控制柜所属系统及其编号 。
2、供电问题
消防供电级别,是由建设本身火灾危险性属性决定的,比如建筑规模决定的一次消防用水量,也就是火灾延续时间,所需流量所决定的。消防控制柜由所在防火分区的消防回路配电柜或配电箱供电,由配电柜接入消防控制柜,按照供配电级别,采用几回路需满足要求。
控制柜的持续供电指示灯显示,控制柜启泵方式的自动控制选择,应急启动是否正常等。
3、主、备泵问题
这里有个问题,什么情况下,消防水泵需采用“一用一备”呢?欢迎大家评论区留言交流。
这里要说的正常情况下,需配置“一用一备”的消防水泵的情况。 一是水泵运行情况 ,按照规范规定,通过控制柜上分别选择主、备泵,现场手动操作,眼观、耳听,消防水泵运行平稳。这里要区分消控室手动启泵。 二是主、备泵切换情况 ,自动切换或故障切换时间应满足要求。带一句,切换由柴油机拖动的消防水泵,又有什么要求呢?
4、手动启动功能情况
消防自动设施,常见有三种启动方式,手动启动是其中之一,记得在一消考试备考时,这方面还是比较容易记忆的,之所以好记,是因为用手启动设施,最朴素的一种操作方式。
这里有一个问题: 消防水泵有哪几种启泵方式? 欢迎留言
消防控制室应能手动启动消防泵,消防水泵控制柜选择自动挡。
这里的手动启动消防水泵,是一组启动线专门从消防控制柜引自火灾自动报警联动控制器,其实与联动又没关系,只是其按钮键盘组设置在联动控制主机面板上,俗称“ 多线盘 ”,就像我们家里照明灯,由单联快关直接开启,简单粗暴而又非常有效,消防控制室值班人员按下按钮或按键直接就可以启泵,像不像早些年消火栓按钮直接启动消防栓泵?
动力线缆下进下出未封堵不符合 IP防护等级
基于日常消防安全动态管理,其他如 控制柜IP防护等级 , 线缆选择 , 桥架布置 , 金属外外壳 等电位 链接等硬件,验收时只要符合要求,平时消防技术服务机构维护保养得当,一般都不会再出现问题。