大家都知道, 水泵房 是消防给水系统的 重要节点 , 平时 消防水泵处于 伺应状态 ,当控火、灭火指令发出,水泵控制柜发出启动指令启动水泵,将伺应状态直接转换为 工作状态 。 建设工程竣工消防验收合格投入使用后,消防设施如何保持正常的性能、功能及其技术措施, 产权或使用单位 的 日常消防检查 就显得非常重要,也非常必要。同时,聘请第三方消防技术服务机构协助本单位的消防设施维护,日常管理也是单位消防安全工作的需求。
今天我们来聊聊消防水泵房的 日常动态管理 ,也就是消防水泵房需要检查的有哪些内容。
消防水泵房除了消防水泵,还有哪些配置是固定动作呢?有线电话,照明和相关标志标牌,是不是这些呢?
抓机,拨通消控室电话,消控室拨打分机,确保正常通讯,能听清楚,要是水泵启动期间,也要满足听清要求,按照大于背景噪音要求满足规范要求。
社会常用:高端食材往往需要的是最朴素的烹饪方法。消防水泵房设置消防电话,用作设备房与消防控制室通讯联络,大家都知道,这里无需细说。但是否采用有线电话,很多人朋友是不是觉得可以无线电话作为消防分机,这多方便啊。几年前一个幼儿园工地,地下水泵房与消防控制室最直接采用无线对讲电话,颜色还是白色的,由于地面直线距离之多30m,取电接入DC24V消防回路,还好用。而实际是,换作规模较大建筑,无论距离还是建筑物之间的遮挡,信号靠谱吗?可靠性、稳定性的问题还是需要解决。
应急照明、疏散指示灯具有独立的回路或满足条件时接入消防供电回路;备用照明取电接入消防供电回路,很多时候会直接接入消防水泵配电箱或配电柜,有可靠的供电回路。
消防水泵系统名称,进出水管相关闸阀常开或常闭等标志标识牌,管道水流方向等,标志不能少,设置了也应是正确设置。
消防水泵应采用自灌式吸水 ,是保证消防水泵供水的稳定性,可随时有效确保消防水泵正常启动、供水。
早些年水泵房,电机、水泵都旱置,但进水口真的是吸水口,这个时候,很多人就在吸水管设置一个常见的DN25的漏斗加球阀,或直接连接生活用水注水,这种情况,需启泵的时候就开始人工注灌。
水泵前后压力表,规格精度可能日常检查不是很在意,压力显示应该正常。进水管端,一般都是设置真空压力表,启泵瞬间,有实地经验的朋友出来说几句,指针是不是会跳到负压区?也就是真空压力表的红色区域?欢迎评论区留下观点。
一般情况下,水泥支墩,固定螺丝,螺丝距离支墩边沿间距等,规范都有明确要求。而现实中,角铁支墩很常见,若环境潮湿,支墩未做防腐、防锈处理,很容易影响消防水泵稳定性的问题。
水泵本身,安装牢固是关键,不渗、不漏,橡胶软接头老化问题不容忽视;而水泵与吸水管连接,同心异径管连接还较为普遍,按照规范要求是避免形成气囊,从而影响水泵的功能。这里绕一下:平时在水泵房,是不是还会经常看到同心变径连接,而不是 偏心异径管 顶平接?
低压压力表这玩意儿大家都清楚,安装在系统给水环管,常常待在水泵房,主要用于触发连锁或联动信号,在这就无需多说了。但是屋顶开启试验消火栓时,或某防火分区最不利的开启末端试水装置或试水阀,相应消防水泵总是不启泵,阈值设置或压力表自身存在问题。还有就是,方便观测吗?
地上水泵房就算了,一般设置有可开启外窗、门洞,只需满足耐火等级、防火间距或防火分隔要求即可。
而地下水泵房,是否设置通风设施呢?通风设施是满足换气次数的风机还是普通的接入非消防用电的换气扇?实际水泵房,是不是很常见。
之前提起的的幼儿园,验收前,水泵房单独设置在地下,只在地面设置一开口供人员和设备安装、检修上下,因早些年消防设计未考虑通风,且行政主管部门也出具了合格的消防设计审查合格意见,之后为了验收,将进出口加盖成类似老虎窗,很巧验收前下雨天去了一趟,可见地下室水泵房暖烘烘的热气往上冒。但细想,对于熟悉且常遇南风天的南方人来说,楼板会不会凝结大量水珠,滴滴答答掉下来呢?
说到最后,其实水泵房还有很多细节,比如防水淹,排水沟,排涝泵,还有设置一起的水泵控制柜等等,此外,涉及连锁、联动或手动操作,日常有消防技术服务机构保驾护航,这里就不细说了,下次单独再描述。