消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;
①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;
②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;
当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;
当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;
②当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按第二条规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。
当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道。
对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地。
消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备;
当必须跨越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62429917.html
知识点:消防水泵机组布置规定