消防给水泵房泄压管为啥要加旁通管,还有流量计?
a445635559
a445635559 Lv.2
2019年06月24日 10:06:20
只看楼主

QQ图片20190624100142.png


无能为力啊
2020年11月17日 09:26:55
2楼

Q-H曲线,起泵流量小时扬程高。短时间内空载容易超压。

回复
消火栓s
2020年11月17日 21:53:09
3楼
两个是并联关系,泄压阀这条是超压的时候泄压,流量计是看水泵运行流量
回复