建筑防火定性-厂区的办公实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等
百年树人1985
2022年11月28日 09:10:47
只看楼主

厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。   一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。 注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅

辅助生活用房是指为厂房生产服务而专设的辅助生活用房,包括车间办公室、工人更衣休息室、浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等,当独立建造时,按公共建筑定性。

二 、独立建造的锅炉房,按丁类厂房定性。

三、独立建造的水泵房,宜按公共建筑定性。如有需要,根据《建规》3.1.1要求,也可以按戊类厂房定性。(注:一、二级耐火等级的戊类厂房没有限定安全疏散距离要求,安全疏散距离应参照公共建筑的要求确定)

四、 独立建造的实验室大楼,应酌情分类:

1、对于实验(试验)为辅,教学或培训为主的大楼,比如学校等教学机构的实验室或研究大楼等,可按民用建筑的公共建筑定性。

2、对于以实验试验为主的大楼,比如一些工业和科研机构的实验室大楼,宜按对应火灾危险等级的厂房定性。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除