已知系统静压,水泵性能曲线,管路阻力的情况下,能算出水泵进出口压力吗?
各种敏感词
2017年01月09日 18:46:11
来自于采暖供热
只看楼主

闭式系统没有定压装置的情况下,水泵一启动,进口压力就会下降,出口压力会上升,有办法预知水泵的进出口压力具体是多少吗?进口压力降是汽蚀余量吗?另外是不是运行中水泵的扬程=阻力呢?

闭式系统没有定压装置的情况下,水泵一启动,进口压力就会下降,出口压力会上升,有办法预知水泵的进出口压力具体是多少吗?进口压力降是汽蚀余量吗?另外是不是运行中水泵的扬程=阻力呢?
免费打赏
各种敏感词
2017年01月10日 11:29:58
2楼
没有人吗
回复
gdxz2009
2017年01月12日 08:19:06
3楼
运行中水泵扬程应该是等于实际水头损失,而不是铭牌的扬程。其余问题坐等高手解答。