空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析:在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,导致压力不正常。
空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析: 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,导致压力不正常。 2、如果系统中阀门操作不当,将会造成管网阻力不平衡,流量分配不均,从而影响水泵进出口压力不正常。 3、在许多空调工程中,除在循环泵入口设有大口径过滤器外,风机盘管及空调机处设有大口径过滤器,过滤器多达几百只甚至上千只。 在无缝管预安装再镀锌两次安装的工程中,由于管网受污染的机会小些,过滤器堵塞的情况要好些,但在一次焊接的工程中则要严重些。因此施工时要特别注意。 4、系统运行时,水中不可避免混有空气,这里要及时检查所有的自动排气阀工作是否正常,并拧开风机盘管排气螺丝手动排气。特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常流动。 5、在多台冷冻水循环泵并联的系统中,通常会有一台备用泵。在调试运用时要注意备用泵的进出口阀门是否已关闭。止回阀阀瓣能否复位止回。如果止回阀失灵,其它泵运行时冷冻水就有可能经过备用泵短路,浪费能量,影响压力。 |