空调冷冻水泵和冷却水泵一定需要设备用泵吗?
zhumb
zhumb Lv.3
2005年12月16日 20:53:42
来自于中央空调
只看楼主

机房空间不够,不想用啊!能否不用。

机房空间不够,不想用啊!
能否不用。
pxyong2008
2005年12月16日 21:13:03
2楼
要设,一定要设,否则一旦使用中出了故障维修时,就要停机了,不怕遭投诉?那就别用了。
回复
zhumb
2005年12月16日 21:58:49
3楼
是不是冷冻机的故障率比水泵的故障率小得多啊?
回复
zys0000
2005年12月17日 11:24:40
4楼
机房空间不够,偶也碰到过,供参考,
三台冷冻水泵、三台冷却水泵,考虑同时运行的时间很短,没有设专门的备用泵,水泵互为备用,水泵按运行时间长短自动投入运行
回复
jsha_zy
2005年12月25日 21:24:16
5楼
我要是审图允许不设;别人我不能保证。
回复
zhengxufeng
2005年12月25日 21:32:01
6楼
见到过国外的设计,有备用不安装,泵一但坏了,直接更换,备用泵一般放在仓库里睡觉
回复
coolheating
2005年12月26日 08:39:18
7楼
楼上的方法挺好
回复
不莱梅的迪奥
2005年12月26日 10:15:54
8楼
03全国民用建筑工程涉及技术措施上说冷冻水冷却水泵都不需设备用的。
回复
lh1996
2005年12月26日 11:43:51
9楼

同意!
回复
ywt960254@co163
2005年12月27日 14:33:52
10楼
是否备用水泵要看:
1.水泵的品牌,好的水泵也不会那么容易坏。
2.空调的用途与要求,如果是高精度的实验室或其他工艺性空调,水泵与制冷机同样重要。
3.水泵与制冷机各有两套,可以不备用。

水泵的故障多以漏水最常见,完全可以拖到假日维修,真正不能开机的故障(电机烧、轴卡死)非常少。
回复

相关推荐

APP内打开