蓄冰空调的乙二醇水泵和冷冻泵该如何选型?
baily10
baily10 Lv.3
2006年11月10日 13:21:54
来自于中央空调
只看楼主

请问蓄冰空调的乙二醇水泵和冷冻泵该如何选型?

请问蓄冰空调的乙二醇水泵和冷冻泵该如何选型?
zhaoguangbin
2006年11月10日 14:08:00
2楼
和其他水泵选型方法是一样的,只不过乙二醇泵对防腐和密封要求要高一些
回复
baily10
2006年11月10日 14:24:38
3楼
请问2楼,乙二醇泵和冷冻泵的流量该如何确定呢?谢谢
回复
supfireangel
2006年11月13日 13:31:50
4楼
这是分流程考虑的,若是采用盘管类蓄冰装置,采用主机上游的串连流程,则
乙二醇泵流量=板换(万大卡)*10/7.5(温差,一般一次侧3.5度/11度),扬程一般在33~40m
冷冻泵流量=板换(万大卡)*10/5(温差,一般一次侧12度/7度),扬程一般在30~35m

若是大温差,冰球系统,则公式不一样,本人不喜欢冰球系统,它出口温度不是很稳定,不适合办公楼之类的建筑

回复
coolheating
2006年11月13日 14:13:49
5楼
楼上的是做什么的?
回复
supfireangel
2006年11月13日 14:23:08
6楼
小小技术支持一个,要是我讲的有问题可以提出来嘛
回复
luyiop12
2006年11月14日 10:41:31
7楼
对于冰蓄冷来说,还是要多考虑它的实际运行功率,流量跟一般的没有区别!
回复
zhengshg1979
2006年11月14日 16:28:40
8楼
在工程中应用的泵的流量计算,25%乙烯乙二醇溶液(工作温度-6度~5度)泵可按下式进行,L=Q/(3.83*温差) L/s
卤水泵(工作温度3~7度)可按下式L=Q/(4.2*温差) L/s Q-输送冷量 kw
这是咱们专业考试教材上的,第一版 p581,详细的可以自己看看,根据不同的串并联关系,可以确定不同的冷量
回复
bao0020
2006年11月14日 18:21:55
9楼
~~~~~~
回复
coolheating
2006年11月15日 13:36:55
10楼

呵呵,那应该是做冰蓄冷的吧,而且还不是做冰球的是吗
回复
supfireangel
2006年11月16日 15:28:32
11楼
8楼得,我个人觉得你说得太简单了,实际工程中,水泵选择很复杂的,因为要考虑得因素很多得,对水泵有影响得因素有:
1.流程是并联还是串联
2.蓄冰量得大小
3.蓄冰装置出口温度的高低
4.和主机匹配的流量大小
5.所选用水泵的工作曲线
这些等等,对选择乙二醇泵都有影响

上次我写的公式中,乙二醇泵流量应该还要乘以1.09的系数(因为乙二醇溶液的比热比水小)