哪位大神知道水泵的进口压力如何计算,中央空调系统,冷冻水水泵的进口压力。水泵在系统最低点,系统最高点距离系统最低点是125m。冷冻水泵的流量、扬程我都已经计算出来了。请问冷冻水泵的进口压力如何计算啊。谢谢了。:hug:
哪位大神知道水泵的进口压力如何计算,中央空调系统,冷冻水水泵的进口压力。水泵在系统最低点,系统最高点距离系统最低点是125m。冷冻水泵的流量、扬程我都已经计算出来了。请问冷冻水泵的进口压力如何计算啊。谢谢了。:hug:
2楼
进口压力就是距最高点的养成,128m.1.28Mpa
回复
3楼
1.25MPA
出口压力为进口压力加水泵扬程
回复
4楼
勇者无疆 发表于 2015-12-8 08:51 进口压力就是距最高点的养成,128m.1.28Mpa是125m,不是128M
回复
5楼
水泵进口压力=水头压力减去水泵净吸入杨程;净吸入扬程(NPSHR)请洽供货商。
回复
6楼
出口压力为进口压力加水泵扬程
回复
7楼
出口压力为进口压力加水泵扬程
回复
8楼
太感谢楼主了
回复
9楼
感谢楼主赞赞赞
回复