消防水泵的流量和压力测试装置设置问题
沉默是金快乐
2015年12月22日 15:58:34
只看楼主

本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-22 16:00 编辑 根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11及15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示34页这个流量测试装置后面为什么加2个阀,起什么作用?压力测试装置就是压力表吧?还有为什么是从止回阀前接出来,以前流量测试就加个阀和流量计就好了,之后接回流管至消防水池

本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-22 16:00 编辑

根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11及15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示34页这个流量测试装置后面为什么加2个阀,起什么作用?压力测试装置就是压力表吧?还有为什么是从止回阀前接出来,以前流量测试就加个阀和流量计就好了,之后接回流管至消防水池

QQ图片20151222155431.jpg

免费打赏
版专攻
2015年12月22日 16:05:42
2楼
前后接应该都是可行的,这个原理图不太清楚,流量计后两个阀门,图示的意思应该是流量计阀门关闭的时候,只试水阀也可以试水
回复
crystal729
2015年12月22日 17:14:45
3楼
1.流量测试:你这个图示不是最终版本上面的,终板上面试水管是从止回阀后接出的,04S204上的画法也是从止回阀后接出试水管。
2.压力测试装置就是压力表。
3.压力表设置位置可见 http://wenku.baidu.com/link?url=QlZzWBTM8sM84rxxVr0cnmW146N7Gnl7A_W-PcP7gux8-Fu1lkDfS_F5HAVpc0KZr_0bOVNHAdqyig3CuO2B6XAqwD-EPpJS4D8cePJA7tC
回复
co1449724777377
2015年12月22日 17:24:55
4楼
图示无误,因为这个流量和压力装置是为了测试水泵而非系统的参数,如果从止回阀后接出,可能会受到系统高位水箱或者稳压泵对水泵的压力和流量的影响,从而导致测试数据不准确。
回复
basketballhua
2015年12月23日 08:54:25
5楼
学习了 谢谢
回复
crystal729
2015年12月23日 09:24:27
6楼
搞水的欧宝 发表于 2015-12-22 17:24 图示无误,因为这个流量和压力装置是为了测试水泵而非系统的参数,如果从止回阀后接出,可能会受到系统高位 …试水管是应该从闸阀和止回阀中间接出的,你可以去看看国标图集04S204《消防专用水泵选用及安装》总说明的7.8条。
回复
沉默是金快乐
2015年12月23日 10:12:57
7楼
额,下了xavi6的版本,虽然看起来很模糊,但是有封面和出版信息,应该是正式版,原来下的应该不是最终版,另外参考了造杯水的 15S909中关于DN65 的试水管和流量检测装置的一个疑问,这个应该是最终版,疑问还是有,DN65试水管按流速最高按10m/s,流量最高也不到40L/s,40L/s以上的泵怎么办?

上海承顶机电:其实10米每秒,只是理论限制,流速还可以再提高。而我们的EU-106流量计,就能测15米/s以上的流速

回复
co1449724777377
2015年12月23日 14:13:08
8楼
basketballhua 发表于 2015-12-23 08:54 学习了 谢谢亲,那个图集是04年的了,现在根据新《栓规》,需要对泵自身的性能进行检测,需满足5.1.6的要求,所以装在止回阀前。
回复
co1449724777377
2015年12月23日 14:13:33
9楼
crystal729 发表于 2015-12-23 09:24 试水管是应该从闸阀和止回阀中间接出的,你可以去看看国标图集04S204《消防专用水泵选用及安装》总说明的 … 亲,那个图集是04年的了,现在根据新《栓规》,需要对泵自身的性能进行检测,需满足5.1.6的要求,所以装在止回阀前。
回复
crystal729
2015年12月23日 14:33:15
10楼
搞水的欧宝 发表于 2015-12-23 14:13 亲,那个图集是04年的了,现在根据新《栓规》,需要对泵自身的性能进行检测,需满足5.1.6的要求,所以 …就算04年的比较老了。纸质版本的15S909上试水管也是从止回阀后面接的呢。难道图示错了吗?
回复
co1449724777377
2015年12月23日 15:00:03
11楼
crystal729 发表于 2015-12-23 14:33 就算04年的比较老了。纸质版本的15S909上试水管也是从止回阀后面接的呢。难道图示错了吗?我只能说图示的错误真的不少,从讲道理的角度,如果系统连有水箱及稳压装置,那止回阀后检测出的参数就应该是系统的参数了,不是水泵的真实参数了。
回复

相关推荐

APP内打开