本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-22 16:00 编辑 根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11及15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示34页这个流量测试装置后面为什么加2个阀,起什么作用?压力测试装置就是压力表吧?还有为什么是从止回阀前接出来,以前流量测试就加个阀和流量计就好了,之后接回流管至消防水池
本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-22 16:00 编辑
根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11及15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示34页这个流量测试装置后面为什么加2个阀,起什么作用?压力测试装置就是压力表吧?还有为什么是从止回阀前接出来,以前流量测试就加个阀和流量计就好了,之后接回流管至消防水池
12楼
图集这部分有点乱。
个人参考NFPA20后认为相对合理。
不会传附件,有兴趣的可查 Table 4.27(a) Summary of Centrifugal Fire Pump Data (U.S. Customary)
FIGURE A.4.21.1.2(a) Preferred Arrangement for Measuring Fire Pump Water Flow with Meter for Multiple Pumps and Water Supplies.
其实最担心的是以后消防审查咋办。
回复
13楼
学习了
回复
14楼
学习了,不明白,不知楼主有没有审图版的,非常感谢。
回复
15楼
学习了,还是不太明白,不知楼主有没有审图版的,非常感谢。
回复
16楼
同样关注这个问题,流量测试装置的安装一直很模糊。
究竟安装在试水管还是出水管连接管中间,不知啊
回复
17楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
18楼
上海海德隆流体设备制造有限公司
回复
19楼
学习了 谢谢
回复
20楼
谢谢楼主分享,正在研究学习中!!!
回复
21楼
进来和楼主学习下