消防水泵吸水管是否需要设置过滤器?
一直单身的西装
2023年09月28日 17:05:09
只看楼主

来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014 节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范

来源:消防安全驿站


消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50974-2014 节选

5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。

自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB 50261-2017 节选

4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:
      1 吸水管上
宜设过滤器 ,并应安装在控制阀后。
      2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。

【条文解释】

消防水泵吸水管的正确安装是消防水泵正常运行的根本保证。吸水管上宜安装过滤器,可避免杂物进入水泵,影响系统的供水。同时该过滤器应便于清洗,确保消防水泵的正常供水。由于安装在吸水管的过滤器网孔较小,需要经常清洗,在工程实际应用过程中执行较差,容易造成堵塞或者管道通水能力明显减少。工程应用中水泵吸水口上安装有滤网,一般的杂物不会进入吸水管, 因此对吸水管上安装过滤器不强制要求 ,但安装有过滤器的系统,应定期对过滤器进行清洗,确保管路系统的通水能力。

【解读】

在日常工程设计中,基于对“可”和“宜”字的不同理解, 有设计师认为:

在消火栓系统中,消火栓栓头的规格常用为DN65,一般的杂物即使进入系统,也不会对喷水造成大的影响。而 对于自动 喷淋系统,最常用的喷淋头的规格为DN15/DN20(流量系数K=80/115)。如果杂物进入系统,就很容易造成喷头堵塞,从而无法保证系统正常喷水。

在这种认知下,通常的设计理念就是: 消火栓泵吸水管无需设置过滤器,自动喷淋泵 吸水管需要设置过滤器 ,常见设计如下图:
当然,也有设计师认为,既然你规范模棱两可,模模糊糊,那么也没有必要劳心费神的对消火栓系统与自动喷淋系统做区别对待, 水泵吸水管一律加装过滤器。

关于这个问题,资深消防专家刘植蓬认为:滤网必须向下安装,过滤器顶部形成气囊,管径越大,流速越低,气囊容积越大,尤其是共用吸水管上的过滤器,平时积聚较长气囊。消防泵启动后,气体带进泵腔,对运行中的消防泵产生严重影响。 解决此问题建议取消吸水管过滤器,不取消则建议采用篮式过滤器或平顶Y型过滤器。


关于消防水泵吸水管 是否
需要设置过滤器
你怎么看

欢迎留言探讨

hbliuwei123
2023年10月03日 10:40:31
2楼

受教了!

回复
sucesslym
2023年10月09日 22:16:10
3楼
消防水池一般为市政自来水补水,水池内也许就不会有什么杂质,设置了过滤器反倒增加了水泵吸水管阻力也不利于水泵运行,个人觉得增加了成本,也增加了不确定性,没必要安装