位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。

位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。
显然,取水流量越大,临界水深也越大,根据一些研究,可以认为在一定范围内,临界淹没深度与取水流量的关系式如下:h=0.23Q+1.26(中国水科院水环境研究所),适用流量从2立方每秒到14立方每秒(实验验证范围)

编者注:个人认为这个公式比较适用,且目前没有看到其他规范提出类似公式,写出来与大家分享!