大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图
fhsgao
fhsgao Lv.2
2010年04月23日 17:09:08
来自于照明工程
只看楼主

业主要求增加一个集水坑,两台水泵工地做消防剩了很多继电器老大要我自己买材料做一个控制盘控制器在这边不好买就想只有中继做一个控制盘实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转大家帮忙看下这个控制图行不行啊

业主要求增加一个集水坑,两台水泵

工地做消防剩了很多继电器

老大要我自己买材料做一个控制盘

控制器在这边不好买

就想只有中继做一个控制盘

实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转

大家帮忙看下这个控制图行不行啊

未命名.jpg

加肥猫
2010年04月28日 09:47:02
2楼
最好参考标准图,另外交替启动会使回路复杂化,布置是否有必要
回复
chenkaidongchen
2010年04月28日 16:44:15
3楼
佩服楼主。
这种图一直弄不了~
回复
us1024
2010年04月28日 23:01:07
4楼
这个怎么样
回复
xunu77
2010年05月04日 15:25:51
5楼
您是学电气自动化的吧?