大家来帮忙看下这个集水坑抽水泵的控制图。
fhsgao
fhsgao Lv.2
2010年04月23日 17:11:20
只看楼主

业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]

2010年04月23日 17:18:27
2楼
图纸已附上

请大家指教
回复
xiaobo361580440
2010年04月23日 18:03:23
3楼
看不清楚,有没有大图啊。自己设计还是很能干哦。
回复
fhsgao
2010年04月23日 18:48:49
4楼
在图片上点一下就可以了啊
回复
wxdchgs
2010年04月23日 22:18:50
5楼
看着太费劲。楼主还是改一下为好。:(
回复
itltcl
2010年04月23日 23:07:33
6楼
:victory:

[ 本帖最后由 itltcl 于 2010-4-23 23:26 编辑 ]
回复
itltcl
2010年04月23日 23:13:07
7楼
水深2同时启动两个泵,到水位低于水深2,大于水深1的时候,是否应该停一台泵,还是到低水位同时停。
回复
lingxuct
2010年04月24日 17:25:33
8楼
没看到有水位控制的开关或接点啊?
回复
鸭江绿水
2010年04月24日 20:09:41
9楼
厉害,ka6辅助节点好像是串联的,是否改为并联。对否?图未传上,即km1前的ka6电源线应取自sbi处
回复
fhsgao
2010年04月24日 21:48:08
10楼


低水位时同时停..

KA6串的是KA5的常闭点
回复
fhsgao
2010年04月24日 21:51:07
11楼


浮球开关1控制高水位启动和低水位停止

浮球开关2控制超高水位两台泵同时启动
回复

相关推荐