业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
业主要求增加一个集水坑,两台水泵。
工地做消防剩了很多继电器。
老大要我自己买材料做一个控制盘。
控制器在这边不好买。
就想只有中继做一个控制盘。
实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。
大家帮忙看下这个控制图行不行啊。
[
本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
12楼
并联串联无所谓
我图画图方便
回复
13楼
提2点:
1、画图需规范一点,接触器、继电器动接点常闭的向上,常开的向下(不要又有向上还有向下,错对交叉);
2、一个浮球开关如何控制二个水位?且这样的线路会在浮球开关动作水位上发生连续的“停、开”状态,我们称这种控制状态叫震荡(不稳定状态)。
回复
14楼
高水位时:浮球1触点接通后,KA4自保持(自保持到低水位),经过KM1常闭触点,经过KA3的常闭触点返回到KM2线圈启动2#泵,2#泵通过KA4常开点下来自保持;同时KA2接通,KA3自保持,如果2#水泵故障未启动(只能通过KM2的常闭触点判断),那么经过KA4常开点下来,经过KA3接通KM1线圈1#水泵启动,1#水泵通过KA4常开点下来经过KA3使KM1线圈通电自保持,同时KA1接通断开KA3自保持点(交替启动是指如果某一泵未启动,则自动启动另一台泵?)。
超高水位:浮球2常开触点闭合接通KA6,KA6自保持(自保持到低水位),通过KA4常开点,经过KA6常开点返回KM1、KM2线圈,KM1、KM2就通过KA4、KA6接通保持,直到低水位时KA5接通时,KA6才断开自保持。
两台泵控制期间,KA4继电器作用比较关键,一旦故障,则只能通过手动控制进行了,两台水泵的同时启动也只是发生在超高水位期间。其余时间段都为单台运行,通过交替启动关系互为备用。
还有一点热继的常开点位置是否放错了,是否是考虑如果高水位期间,有一台过载断开了,则直接自动启动另一台?
分析的可能不够完全或者有错误,请楼主点评。。
回复
15楼
学习中.....,我自己想了一个,也不知能不能用。
[
本帖最后由 asmdl 于 2010-4-27 21:23 编辑 ]
回复
16楼
回帖不见了
回复
17楼
1、没有看到交替启动功能控制,不知你的这个“交替启动功能”是否指两台水泵这次你启动,下次换你启动?
2、SL1或SL2(见红圈处)闭合后水泵1或水泵2启动后(由或者同时启动后),到达低水位怎样停机?
3、SL3作用是什么?故障启动还是停机?
请自己再考虑一下怎样解决以上问题。
回复
18楼
这些国标图集上都有啊,选一个参考一下呗
回复
19楼
不错哦
回复
21楼
感谢jsguxin大大的分析
我的想法是
高水位时:浮球1触点接通后,KA4自保持(自保持到低水位),经过KM1常闭触点,经过KA3的常闭触点返回到KM2线圈启动2#泵,同时KA2接通,KA3自保持,为下次启动1#泵准备
下次达到高水位时:浮球1触点接通后,KA4自保持(自保持到低水位),经过KM2常闭触点,经过KA3的常开触点(上次启动KA3自保持)返回到KM1线圈启动1#泵,同时KA1接通,KA3断开,为下次启动2#泵准备
周而复始。。。。
我考虑的就是第二次达到高水位时,KA1跟KM1同时动作,如果KA1断开,KA3断开,KM1能不能来得及闭合自锁,需不需要把KA1改成延时继电器
回复
22楼
呵呵
热继的常开点位置考虑的就是这个
回复