如何合理计算施工水泵抽水机械台时费
hh_whq
hh_whq Lv.2
2006年10月09日 15:12:12
只看楼主

求助!!!本人为水利预算新兵,在工作中遇到一难事烦请大家参谋指教。一小型水利枢纽工程,施工单位在计算台时数量时按用电量除以电机功率计算台时,这样计算是否合理?另外,水泵台时费用中包括1.3工时人工费用,如果用多个泵排水,这样计算的结果是在整个排水费用中,人工费占了近50%!这和实际排水相差极大,如何解决?!如果按上述方法计算,施工单位计算了近200万的排水费用,本人感觉不合理,但找不到计算过程及依据中的不合理所在!烦请指教,多谢!!!

求助!!!
本人为水利预算新兵,在工作中遇到一难事烦请大家参谋指教。
一小型水利枢纽工程,施工单位在计算台时数量时按用电量除以电机功率计算台时,这样计算是否合理?
另外,水泵台时费用中包括1.3工时人工费用,如果用多个泵排水,这样计算的结果是在整个排水费用中,人工费占了近50%!这和实际排水相差极大,如何解决?!如果按上述方法计算,施工单位计算了近200万的排水费用,本人感觉不合理,但找不到计算过程及依据中的不合理所在!烦请指教,多谢!!!
免费打赏
jhbzzd
2006年10月09日 16:48:45
2楼
工程中的施工排水一般按总价承包,而且工程中的排水费用的确也是一笔很大的费用,若真要计算台时数,楼主说的也是,但不知你这电量是专门挂表计量还是和其他用电混在一起,具我所见工程,排水不会专项加电度表,至于人工按理应该是每台机一个人工台时。另外排水时间也与工期有相当关系,施工单位若工期托后,也会增加排水费用。
回复
oycj123
2006年10月09日 20:37:52
3楼
按用电量除以电机功率计算台时不合理。现水利工程中的施工排水一般按总价承包,如确是属于合同外增加的零星抽水台班费用,应按签证水泵实际运行时间计算。如没有资料,那只能协商确定一个总价包干。
回复
dunxinchun
2006年10月10日 14:20:36
4楼
在概算中,基坑排水有一个占建筑工程部分的百分比指标,查查编制规定就知道了,另如是多台泵,人工工时肯定与单机不同。
回复
xiaoheshang691
2006年10月11日 10:14:51
5楼
抽水台时核算应该与水下施工作业量有关,比如水下砼施工需抽水,砼施工前考虑将水位控制在施工面以下抽水台时,施工期间台时(可按定额套算得砼施工时间),以及砼养护拆模时间计抽水台时,若施工组织计划做得不好,则要产生许多无效台时
回复
xiaoheshang691
2006年10月11日 10:22:12
6楼

这显然是施工单位将有效台时和无效台时一并向业主报账,核算时就要分清由业主承担的有效台时和由施工单位承担的无效台时,有效台时核算上面举例已讲了,至于突变地质情况另当别论,须由现场监理记录等资料
回复

相关推荐