是不是水池一定要设水泵来抽水
znab
znab Lv.2
2003年06月24日 09:13:24
只看楼主

请教各位,消防水池的作用是作为第二水源,那是不是水池一定要设水泵来抽水呢?若室政给水管能满足室内消防所需水压和水量,是不是可不设水泵?

请教各位,消防水池的作用是作为第二水源,那是不是水池一定要设水泵来抽水呢?
若室政给水管能满足室内消防所需水压和水量,是不是可不设水泵?

免费打赏
zqs18
2003年06月24日 10:12:46
2楼
若室政给水管能满足室内消防所需水压和水量,按规定可不设消防水池。

回复
znab
2003年06月24日 11:48:49
3楼
但市政只有一条进水管且水量超过25呀
回复
scotte
2003年06月24日 12:27:45
4楼
多层建筑可以不设~但是只是我这里
回复
zhaoxin
2003年06月24日 14:20:38
5楼
如果室内消火栓不超过10个且室内消防用水量不大于15L/s, 消防水池只考虑作消防车取水口。