我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。
我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。
12楼
看过图了。消防水池在室外,应该是生活与消防合用的。
没有水池的详图,不知道有没有采取消防用水不被动用的措施。
图中看不出消防水箱进水管JL-A从何处接来。
回复
13楼
我估计是把消防水抽调了吧
你消防管道没有止回阀,跟水池是联通的?
回复
14楼
干吗要抽20个小时?
回复
15楼
水泵抽水的速度超过了水池补水的速度,20h后水池被抽空了吧,你的进水管进水流量估计肯定没有消防泵抽水的流量大,自己现场看一下水池还有水吗?进水管还由向水池内补水
吗?
回复
16楼
1、消防用水量之和可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
第8.1.5条规定: 建筑的全部消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。
室外消防用水量应为民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场室外设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等灭火、冷却系统等需要同时开启的用水量之和。
室内消防用水量应为民用建筑、厂房(仓库)室内设置的消火栓、自动喷水、泡沫等灭火系统需要同时开启的用水量之和。
2、室外消防用水量可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
第8.2.2 条规定:工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:(下内容略)
3、室内消防用水量 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
第8.4.1 条规定:室内消防用水量应按下列规定经计算确定:(下内容略)
同一时间内的火灾次数(次)一次灭火用水量(L/s)
4、 不同场所的火灾延续时间可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
第8.6.3条规定: 不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定:(下内容略)
表中火灾延续时间在2-6h范围内。
5、结论:消防用水量是依据同一时间内的火灾次数、一次灭火用水量及火灾延续时间计算确定的,“甲方反应说用水泵抽水20个小时”的说法是不符合设计防火规范要求,也是不合理的。如果生活与消防合用一池,应确保池内留有上述计算的消防用水量供消防专用,不可随便动用。
回复
17楼
要抽20个小时?
回复
18楼
回复
19楼
问题没看懂,不明白为什么要抽水20小时。提问要简洁易懂点。
回复
20楼
20h,消防水池为什么要抽20h呢
回复
21楼
估计是消防水池没水了 20个小时啊 啥都干了
回复